1范圍
本標準規定了濕式電除塵的設計、施工、調試、驗收、運行與維護等應遵循的技術要求。本標準適 用于火力發電廠濕法脫硫后的煙氣治理,其他行業可參照執行。
2規范性引用文件
下列文件對本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本標準。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本標準。
GB/T 12801生產過程安全衛生要求總則
本標準是按照GB/T 1.1 —2009《標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫》給出的規則起草。
本標準由中國電力企業聯合會提出。
本標準由電力行業環境保護標準化技術委員會歸口。
本標準起草單位:中電投遠達環保工程有限公司、國電科學技術研宄院、大唐黃島發電有限責任公司。
本標準主要起草人:聶華、惠潤堂、杜云貴、申智勇、喻江濤、許蕓、范振興、莊柯、熊學云、
建波、朱立志、張林、李紫龍、劉洋、秦福初、陳繼軍、蔣妮娜、張承武、潘云、朱純根、唐紹剛、丁小紅。
本標準為制定。
GB 26861電力安全工作規程高壓試驗室部分
GB 50058爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范
GB 50303建筑電氣工程施工質量驗收規范
DLGJ 158火力發電廠鋼制平臺扶梯設計技術規定
DL/T 461燃煤電廠電除塵器運行維護導則
DL/T 514 電除塵器
DL/T 5044電力工程直流系統設計技術規程
DL/T 5121火力發電廠煙風煤粉管道設計技術規程
DL/T 5153火力發電廠廠用電設計技術規定
DL/T 5161.3電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程第3部分電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工質量檢驗
DL 5190.2電力建設施工技術規范第2部分鍋爐機組
HJ/T 320電除塵器高壓整流電源
JB/T 5909電除塵器用瓷絕緣子
JB/T 6407電除塵器設計、調試、運行、維護安全技術規范
JB/T 7671電除塵器氣流分布模擬試驗方法 JB/T 11074電除塵用恒流高壓直流電源
JB/T 11638濕式電除塵器
計劃委員會〔1990) 1215號令建設項目(工程)竣工驗收辦法
3術語與定義
下列術語和定義適用于本標準。
3.1
濕式電除塵裝置 wet electrostatic precipitator (WESP)
應用于飽和濕煙氣環境,釆用水力清灰方式的電除塵裝置。
3.2
收集系統 collecting System
濕式電除塵裝置中用于收集粉塵和液滴的系統,主要由收集極、放電極、噴淋裝置和其他附屬裝置 構成。
3.3
收集極 collecting electrode
是指以收塵為主要功能的系統單元,也稱為陽極。
3.4
放電極 discharge electrode
是指以放電為主要功能的系統單元,也稱為陰極。
3.5
噴淋裝置 spray rinse device
用于對收集極、放電極等構件進行沖洗清灰的單元,包括噴淋水泵、管路、閥門、過濾器、噴嘴等設備。
3.6
加熱裝置 heating device
為防止絕緣箱內絕緣子表面結露而設置的加熱裝置,通常釆用熱風、電加熱等方式。
3.7
一體式 integral type
是指濕式電除塵裝置設置于脫硫吸收塔除霧器上部,與吸收塔成為整體的布置方式。
3.8
分體式 split type
是指濕式電除塵裝置設置于脫硫吸收塔外,形成獨立裝置的布置方式。
3.9
立式 vertical type
煙氣沿豎直方向通過收集系統的布置方式。
3.10
臥式 horizontal type
煙氣沿水平方向通過收集系統的布置方式。
3.11
氣流均布系數 gas distribution coefficient
用于描述電場中煙氣的氣流分布均勻性的參數。